RT,1200PLC配兩臺V90伺服電機,分別是1FL6044-2和1FL6067-1的兩臺,搭配兩個對應的驅動器
現在是PLC連接驅動型沒問題,我用V-ASSISTANT進行調試也能找到驅動器,PING也能PING通,但是驅動器連接不到電機,兩臺都是,開機自檢完成后RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,我用V-ASSISTANT進行驅動嘗試電機也不運行,想知道有沒有大佬知道可能是什么情況?線接的也沒問題
公司今年剛買的西門子官方貨,也不能說是質量問題吧。。。。。





2025/2/27更新,STO沒有連接,用的是普通端子單獨給24V電源供電了,導致出現的錯誤,所以線還是有接錯的,是漏接了。。。如果用官方自帶的5連端子的話就沒這個問題了,官方那端子上默認將三個連一起了。。!,F(xiàn)在電機能繼續調試了,就是指示燈還是那個樣子,看到時候程序寫好導入到PLC里變不變
[ 此帖被沉迷學習在2025-03-04 11:22重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 好貼好貼!
    沉迷學習
    努力學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 53 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2018-03-13
    最后登錄: 2025-03-04
    查看沉迷學習的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 7天前
       在V-ASSISTANT調試中有顯示 A8526:PROFIdrive:無循環連接
    是我PLC哪里沒設置對的原因嗎?
    話說就是是PLC編程里有問題,V-ASSISTANT調試來操作,電機也該運行的吧
    [ 此帖被沉迷學習在2025-02-26 11:33重新編輯 ]
    沉迷學習
    努力學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 53 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2018-03-13
    最后登錄: 2025-03-04
    查看沉迷學習的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 7天前
    引用
    引用第2樓sjm213于2025-02-26 11:33發表的  :
    A8526:PROFIdrive:無循環連接
    這個報警意思就是PLC與V90沒有建立通訊連接。
    Profinet配置好之后,需要給V90分配設備名,然后把網絡視圖在線一下看是否變成綠色了。

    而V-ASSISTANT進行驅動電機也不動這個是不對的,沒有PLC控制的情況下,V-ASSISTANT是可以進行初步調試的。先用V-ASSISTANT把電機轉起來,再研究PLC控制的問題。

    是啊,現在最麻瓜的就是兩臺驅動器用V-ASSISTANT調試,不管是Profinet連接還是USB連接都是轉不了電機......
    在V-ASSISTANT分配好了IP地址,指示燈閃爍也都沒問題,但是調試的時候電機就是不動
    沉迷學習
    努力學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 53 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2018-03-13
    最后登錄: 2025-03-04
    查看沉迷學習的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 7天前
    引用
    引用第4樓liang_liang于2025-02-26 13:22發表的  :
    接完線后可以直接V-ASSISTANT測試電機呀,驅動器正常的話可能是線纜有問題呢

    剛剛測試了一下,我把PLC的數據線拔了,另外一臺驅動器的也拔了,直接電腦通過Profinet連接使用V-ASSISTANT調試一臺伺服電機,電機依舊不動,而且情況和最開始一樣,RDY紅色1HZ頻率閃爍,COM紅色常亮,軟件里和驅動器都顯示A8526
    已經重新買了一條電源線和一條數據線了,在路上了
    沉迷學習
    努力學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 53 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2018-03-13
    最后登錄: 2025-03-04
    查看沉迷學習的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 6天前
    問題解決了,預約了西門子官方的技術售后,現在電機能用V-ASSISTANT調試了,原因很簡單,STO1,STO+,STO2這三個沒有連一起,天知道安裝這個的師傅為啥沒把那和驅動器一起送過來的5連裝的端子插上而是直接用普通的端子單獨給電源供電了