司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 385 點
下載積分: 4842 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-03-06
查看司慧聰?主題 / 回貼
樓主  發表于: 8天前
今天去調試污水站,ph兩個儀表也讀出來了,數據顯示在觸摸屏上,還有一個流量計讀出來了累積流量,但是瞬時流量讀出來的監控和流量計上顯示的不一樣。大家看看這么回事,我弄了好久也沐陽弄好。讀出的瞬時流量和顯示的不一樣。我上傳儀表說明書, 流量計通信協議說明書.pdf (1303 K) 下载次数:27
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 709(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-03-06
查看congrikunge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
VD700不就是你要的瞬時流量嗎?
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 709(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-03-06
查看congrikunge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
引用
引用第12樓司慧聰于2025-02-27 23:30發表的  :
謝謝老師,但是我監控的和流量計上顯示的不一樣啊,搞不清楚了,

不一樣是差多少?每次差的一樣不