FX3u的PLC,想法是D350控制設備速度,工人在觸摸屏調參數,即使調到大于20000也強制變成20000,所以寫了這個步驟,不管用,問題出在哪了
qyz141
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2024-08-16
最后登錄: 2025-04-30
查看qyz141的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 57天前
不如直接在觸摸屏上面寫限制啊,只能設置20000以內的數字,大于20000觸摸屏自己會報錯的