FX5U+FX5-16ET/ES-H   需要使用DPLSV可變速脈沖指令,但是說明書指出此指令只支持1-4軸,
而FX5-16ET/ES-H的5 6軸不支持。
不知哪位用過的確認一下是否支持5 6軸。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數(shù)量: 9709 個
工控威望: 8607 點
下載積分: 16777 分
在線時間: 5333(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-03-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 13天前
應該是可以的,指令使用FX5U的寫法
舉例: 第 5 軸 【DPLSV D0 K5 M51】
這里 K5 代表 5 號軸。

最新FX5定位手冊上有這樣寫:
FX5S CPU模塊  K1~K4
FX5UJ CPU模塊 K1~K3,K5~K12
FX5U/FX5UC CPU模塊 K1~K12

既然有K12,那12軸都行。