樓主  發表于: 41天前
現在是 GP-4502WW這個屏,帶了一個歐姆龍CP1H-E 這個PLC,然后又帶了四個三軸點膠控制器走modbus tcp協議,F(xiàn)在只帶一個三軸控制器是好的,如果帶四個,會隨機有三個通訊不上或者報數據寫入超時,請問各位吧友  有什么解決辦法?
zero.wang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 491 點
下載積分: 120 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2025-04-27
查看zero.wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
非常感謝,我知道原因了,為了防止其他人也有相同疑惑,在這里說一下原因,垃圾三軸的MAC地址幾個都是一模一樣,沖突導致的,