xiangxinziji
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2016-10-10
最后登錄: 2025-04-12
查看xiangxinziji的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 14天前
小型步進三軸滑臺程序 突然只有一個方向運行是什么原因造成的,程序、接線、步進控制器接線都正常。請大俠指教  
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1284 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 871(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-04-13
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
回原點是否正常?
JOG+   和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向轉是有問題的。
絕對值,定位。位置1600,  位置50。來回跑這兩個位置。
三步排查法。見分曉。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1284 個
工控威望: 1546 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 871(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-04-13
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 10天前
jog+  jog-試驗通不過。可能是PLC的方向輸出點壞了。驅動器接線存在問題。驅動器方向點壞。
以上僅僅看到的現象。至于是什么導致的,無從考究。
沒有遇到過這種問題。接線的時候不能想當然。