  程序?-軸在A點定位至B點  定位途中檢測到碰撞信號用MC_STOP指令停止運動,接著復位STOP,采用 MC_ReadStatus的 Standstill 指令  等待軸狀態OK,接著定位至A點。      程序邏輯沒問題。實際運行中  STOP之后總是伺服定位指令不能運行,手動 將 上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs置OFF才能繼續運動,有大神幫忙看下嗎? 感謝。
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-04-13
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
一樣的故障,而且還遇到過stop指令無效的情況。而且不穩定,時有時無
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-04-13
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7天前
引用
引用第6樓放牧小牛郎于2025-04-07 16:00發表的 Re:匯川Easy521  與630N 控制疑問 :

   我都懷疑我自身能力了


加延時是有效的,指令結束后延時10ms,然后下一個動作