樓主  發表于: 11天前
圖片:
  程序為--軸在A點定位至B點  定位途中檢測到碰撞信號用MC_STOP指令停止運動,接著復位STOP,采用 MC_ReadStatus的 Standstill 指令  等待軸狀態OK,接著定位至A點。      程序邏輯沒問題。實際運行中  STOP之后總是伺服定位指令不能運行,手動 將 上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs置OFF才能繼續運動,有大神幫忙看下嗎? 感謝。
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 2220 點
下載積分: 4679 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-04-12
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
STOP的時候把絕對定位的上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs一起置OFF了唄,不知道你這個case前面有沒有條件,檢測到碰撞了會不會還一直執行338步置位這個Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs