a8897044
級別: 略有小成
|
脈沖控制不是應該很精準嗎..??用的是DDRVI指令...是參數設置的問題??還是什么... 各位大哥請指點下拉 對伺服真的很白啊.... |
---|---|
|
tjjshd
繼電器段接片生產
級別: 探索解密
|
你的伺服應該調整一下參數,電子齒輪比, 我想應該是誤差累計的結果,當距離越來越遠的時候就會出現這種情況,你可以嘗試在你工作的最大范圍點看誤差大小 來調整齒輪比的分子與分母之間的數值,我曾經設置過一個萬/萬的這樣精度就會有,而且現在的伺服編碼器精度要比以往的高很多,你可以嘗試一下,但是這塊設置不要過火,數值的增大要保持在原來分子分母的數子左右 移動不要過大,否則伺服會因為提升力矩太大而報警,。提供參考意見。可以嘗試調整。 |
|
---|---|---|
|