[attachment=748] [attachment=748]  我曾寫過一個測速的程序,用X0做輸入,電動機轉速低的時候測量還能準確,但是轉速稍高點就檢測不到信號了。請大家指點下,應該是用中斷吧。謝謝

大家看看對不對
[ 此貼被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-04-22 22:37
使用三菱PLC自帶的高速計數功能

可檢測到每秒6萬左右的脈沖

具體參考隨PLC自帶的說明書以及編程手冊上有關"高速計數功能"的說明
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9650 個
工控威望: 8535 點
下載積分: 16676 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-04-24 09:59
應該可以自己做一個程序

先啟動外圍設備

X0 啟動計數程序

X1中止計數程序

然后程序保存 X0-X1 之間的時間,以0.01秒計時

同時程序保存 X0-X1 之間得到的脈沖量

然后計數得出結果

如果配合觸摸屏使用更好。
特別提醒大家:
3樓  發表于: 2007-04-24 10:02
以360線的編碼器為例,PLC允許輸入6萬脈沖量,那這樣電機每秒轉166圈時都可以測量