foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-09 20:57
描述:FC105的使用
圖片:
描述:DB10的定義
圖片:
工程中模擬量模塊是SM334 AI4/AO2 8 BIT,接線是0~20mA的電流輸出

輸出通道號PQW352,PQW353,在人機界面上有一輸入框,要在里面輸入0~100的

整數,來調節現場的閥門開度。利用系統提供的FC106來處理模擬量輸出。有關指令和DB10屬于FC1如圖所示

問題:(1) 為什么將FC1一下載就SF系統故障了?是否是FC1中參數的類型不匹配,但是語法檢查通過了。

            (2) 如果自己處理該用什么指令?


xushiyouwcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xushiyouwcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-10 08:46
我懷疑是你的DB10定義有問題,,,你可以在數據塊里把DBD80單獨定義下試下