foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-11 21:28
圖片:
圖片:
自動時Q0.0有輸出四臺電機同時啟動,

手動時可單臺啟動,

請大家發表意見可行否?
start-sz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看start-sz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-13 14:31
呵呵,這樣接法,真服你想得出來,我公司就是做變頻器的,我可以負責地告訴你,
在不考慮功率匹配的情況下:
1\可以用,但是變頻器對電機沒有一點保護作用.
2\單臺電機依次啟動的情況下,變頻器肯家跳過載
3\四臺同時啟動時,一定要接觸器先吸合.
4\怎么樣設,變頻器參數都沒用,相當于白設
5\四臺同時運行時,其中有一臺一旦過載或,堵轉,電機肯定會損壞,變頻器是不會去保護的.
6\............................................等等,太多了,自己好好去想吧