觸摸屏和PLC之間聯接后是不是也要有一段專用的程序寫到PLC中才能和觸摸屏通信啊,或者說也要用程序設置COM口的參數,哦.各們同仁說說看?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2299 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-19 22:09
這取決于PLC這一端。

一般觸摸屏一端只需要設定PLC的品牌,然后通訊參數就設定好了,而如果PLC端使用默認配置的話,也無需更改。

如果PLC端曾經因用作其它通訊而更改了參數,那么需要使用編程軟件進行更改。因為我們懶于連線去更改,所以在PLC程序中編寫改寫一下寄存器中數據,而這樣的事情一般都發生在三菱或者仿造三菱的機種中。