樓主  發表于: 2008-08-20 11:24
變頻器的啟動是通過上位機界面的啟動按鈕實現的.啟動按鈕點擊后,控制變頻電機的風扇的接觸器吸合,其一對常開點接入

變頻器二次端子的正轉端子,變頻器設為外部端子啟動.為什么點擊啟動后,PLC和上位機通訊中斷?以前可正常啟動,通訊也

正常.
jake2008y
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1483 個
工控威望: 3174 點
下載積分: 7878 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2014-12-19
查看jake2008y的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-20 12:53
屏蔽端接信號地,與動力接地分開,效果會好些.
jake2008y
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1483 個
工控威望: 3174 點
下載積分: 7878 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2014-12-19
查看jake2008y的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-24 07:50
就是模擬量一定要用屏蔽線,屏蔽線的屏蔽層接信號地(單獨做一個接地網),與動力接地分開,當然統一在PLC柜一頭接地即可,現場傳感器那頭屏蔽層可不用接地