fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-10-21
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-29 10:44
我用三菱PLC+松下A4伺服控制的一臺水平左右移動小車.小車左右處均用接近開關定位,在運行時,小車行走至接近開關處要停止時,小車出現向前走出1~2MM再退回接近開關處才停止.
這問題該如何解決,請高手指點,謝謝!!!!!!
lxq2348
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 425 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-08-15
查看lxq2348的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-30 12:26
三菱PLC+松下A4是位置控制的吧
PLC跟伺服是用脈沖+方向控制?還是做通信控制的?
1檢查接線
2如果脈沖+方向控制,PLC應檢查程序而伺服在選型的時候也要考慮到貫量的問題.
3如果脈沖+方向控制,伺服裝到設備后要調整"機械剛性"和"增益"以達到理想效果
4伺服"機械剛性"參數是pr22,"增益"先用實時自動調整的參數是pr21,實時自動增益調整達不到要求時后再手動調增益.
5支持JWM大蝦的觀點"把plc程序和電氣接線圖上傳大家才可以幫你"