23280508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 177 點
下載積分: 534 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-10-16
查看23280508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-09-03 15:59
當用步進指令編程時,   第一個狀態Y0有輸出,當條件滿足時,轉移到下一個狀態,YO,Y1接通,請問轉移時,Y0會瞬間斷開在接通嗎?我用仿真軟件的時序圖上看時,有一個瞬間的斷開,但是很多人說在實際當中不會。例如我拿他來控制兩個接觸器,條件滿足時第一個接觸會不會斷開瞬間呢?
23280508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 177 點
下載積分: 534 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-10-16
查看23280508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-03 22:07
可是我用仿真軟件的時序圖是看,YO有個斷開的瞬間。       我的本意是Y0沒有用SET來置位,而是直接用OUT來輸出。