  我的電腦沒有串口,現在想用USB口連歐姆龍CQM1H的PLC,不知買哪 種型號的線?USB-CIF02可用嗎?盼復!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-20 09:05
如果筆記本有串口,要用CS1W----CN226  或者是  CS1W----CN626,或者是CQM1----CIF02+CS1W----CN114這根線。
如果沒有COM口,可以用USB----CIF02+CS1W---CN114這跟編程線。
如果是CQM1H CPU 21及以上的CPU,可不用外設編程口,直接用下面的RS232上位機接口就可以編程或監控等操作。這根弦自己做就行了,是普通的RS232通訊線。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。