各位是否是可以拿來控制電機呢?750W,220V電機,固態繼電器是40A的,我試過了,第一次控制電壓接通電機可以轉,但是我為了確定他是不是可以正常工作把控制電壓斷開在接通電機就不能工作了,開始我以為是固態繼電器壞了,或者電機壞了,我先確定了電機是好的,拿固態繼電器來控制日光燈,試一下又可以.    這是為什么呢????這證明了固態繼電器是好的,沒壞.  兩者都沒有壞,那為什么電機不轉??
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-12 17:05
引用
引用第1樓tonyyun于2008-10-12 16:51發表的  :
接通后測下電機側的電壓。
另外問下繼電器輸出側是不是直接接電機?
如果是的話最好不要這樣,繼電器和接觸器功能雖差不多,但不能混用的

40A的,應該足夠帶動電機的, 本來是直接用交流接觸器來控制的由于電機啟動頻繁觸點很容易就燒焦,,開始我選用的10A的接觸器,后來由于觸點老是壞,換成20A的,但是還是一樣老是壞,基本上15天換一個,想換成故態繼電器的.試看看,結果不行.我肯定電機沒有問題.由于電機是帶動水泵的,是靠壓力開關來控制的.電機回頻繁性的通斷.
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-12 18:33
引用
引用第4樓回憶依然最美于2008-10-12 18:12發表的  :
樓主,如果你控制的是單相電容啟動電動機的話請不要控制零線,只控制火線,零線直接接電動機不要經過任何設備,請樓主試試,應該可以的。

是單相電容電機,而且我控制的是火線,零線直接接電機的一端.結果不行.只有第一次通電可以.在來就不行了. 三相的電機我之前看過人家用過可以,所以我才買了個單相的固態繼電器來控制試看看,不知道是什么原因不行.
[ 此帖被zwz579在2008-10-12 18:40重新編輯 ]
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-12 21:35
引用
引用第9樓boy于2008-10-12 19:54發表的  :
你用的是不是直流的,請卻認一下。如是請換交流的試一下。

固態繼電器是直流控制交流的.AC24~380V都可以控制
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-12 21:39
引用
引用第11樓下大雨于2008-10-12 21:05發表的  :
感覺是樓主的控制部分電壓問題,這種環境下使用固態不經濟且容易壞,頻繁啟動還是接觸器加個半妙時間延時比較好。

固態繼電器可以控制電壓是在AC24~380V,而且固態繼電器不是用在頻繁通斷的場合嗎?至于經濟呢?  比接觸器貴不了多少.總比我15天換一個交流接觸器經濟多了.問題現在是不買了用不上,不知道是什么原因???
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-12 21:44
引用
引用第6樓陳清學于2008-10-12 19:41發表的  :
我沒有試過但是我覺得是固態繼電器壞了,不如換一個試試。

如果是壞了的話,為什么我拿他來控制日光燈又可以正?刂颇?,這讓我感到不解~~~~~~~~!!!
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-13 21:38
謝謝大家的意見.
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 408 點
下載積分: 2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-03-18
最后登錄: 2019-07-21
查看zwz579的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-18 11:23
引用
引用第35樓張平全于2008-10-18 00:41發表的  :
禍根是哪個壓力開關,更換壓力開關后,再檢修電機后就可以啦,估計這個電機也玩得差不多啦,檢修一下為好

壓力開關沒有問題,馬達也是進口的,也沒問題,我直接通電轉的好好的.
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com