工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-16 12:30
我今天做了半天實驗。屏斷電了十多分鐘,再上電,屏上設定的時鐘有時有記憶,有時沒有。在屏的時鐘設定選項里有,(未用,通知,還有校準,周期,觸發)設那個選項都沒什么兩樣,是不是這些選項對GOT1150的屏不可用呀。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 18:24
我用的這個屏沒有電池,也選了“時鐘校準”這個選項。我用屏設定的時間會馬上傳到PLC的D8013至D8019可屏一斷電再上電屏顯示的時間就全為0了。PLC的內部電鐘無法傳到屏呀。我設了一個:脈沖“還有:周期”。都不行。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-16 19:34
是不是要PLC先上電,GOT1150后上電,這樣屏一得電就從PLC 讀取時間數據。
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-17 21:44
我今天試過,屏的時間不對時,可以用屏的時間調整功能設定時間,調好后的數據就自動傳到了PLC。這樣和用軟件設定時間一樣呀。我今天還發現如讓屏先上電,PLC后上電,屏在起動時就不能正常的從PLC讀出時間數據。這樣屏的時間就出錯了。樓上的師傅:我的說法對嗎?(我用的是1150的屏,沒有電池的)