adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2025-01-18
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-16 22:25
PLC+變頻器+電機(注電機不帶編碼器),
如果想得到電機的實際轉速,能否實現?如何來實現?

求助,謝謝!
勇闖天涯
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-16 22:43
不用編碼器,測量馬達的實際轉速,我推薦兩種方法:
1.用一個鐵磁接近感應器感應轉子的轉速,價格低廉
2.用測速馬達輸出模擬信號,通過A/D轉換后傳給PLC

建議使用方法1,不僅價格低廉,只需要PLC到一個輸入點即可,而且測量出來的速度比較準確
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(adidas) 熱心助人!
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-10-17 14:29
    不同意4樓和5樓的說法,變頻器的10V輸出是頻率信號,
    正常情況下頻率和轉速成正比,實際轉速的確可以參照頻率信號
    但在某些意外故障(例如馬達燒壞等)情況下,雖然有頻率信號,但馬達沒轉,實際轉速是零。這時就行不通了

    2樓的說法和我在1樓說的方法1有著異曲同工之妙,只是感應器的選型不盡相同,但原理是一樣的

    依4樓和5樓同志所言,用10V輸出來反饋,但要加A/D模塊,A/D模塊與感應器的成本相差多少你們可以自己去算一下
    所以說,無論是從可靠性、還是從成本上看,這個方法都是很不實用的。

    作為一個設計人員如果這個都不去考慮,老板遲早會虧本
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人! 講得很令人信 ..
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-10-17 17:28
    回復7樓:
    麻煩你自己先做個試驗之后,再回來看一下你在7樓提的問題好嗎?

    別忘了編碼器內部也是光電感應的,這一點請仔細閱讀編碼器原理之類的書籍
    用U型光電感應器不會有問題,而且可以搞多齒的,那樣測速精度比較高

    接近開關感應四齒的我用過,沒問題,四齒以上我也沒試過
    勇闖天涯
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看勇闖天涯的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-10-21 21:52
    這些型號在網站上多逛逛就應該能找到

    或者多看看相關書籍就知道該怎么選型了,還是靠自己比較好,你說是嗎?

    祝你好運!