張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-31 10:45
         以往我們在做機臺時,都是一名工程師進行跟蹤一個項目直到交貨才算,都沒有協同合作進行寫程式的經驗  
     現在有一臺機器,預計總物體端口在325到360個之間,輸出端口初定為85個,為了準時出貨,預計需要四名工程師同步編程才可準時完成,如何分工合作進行,請大家把自已的心得體會說出來,共同探討一下,謝謝!
[ 此帖被張平全在2008-10-31 23:05重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-31 22:58
       謝謝各位網友的支持!特別是sonhh的建議,我們的工程師都沒有提到這個思路!
   下周二將進行有針對性的探討,原初步定的是依物體結構分塊進行編程并獨立調試,再進行把各塊進行合攏這個思路占優勢,當然更多的是大家認于由一個人來做比較系統一些.........但在時間上無法操做,只能尋求會不會有更多的方法進行改決
       我們將重點把這位網友的思路在會上提出來探討一下
期望各位朋友們把更多的好辦法,好經驗,好思路在這里提出來,謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-05 22:32
*******************************************寶貴經驗分享*******************************
我們這個項目是一臺帶測試功能的自動組裝機,基本調試完成

參考了大家的意見,細心分析了每一條回復,最終我們的方法是:

1.  依工位結構分工負責,一人一個工位---------主程序和和各分系統的移植,各軟件內部資源的分配都由一人擔當
2.  各工位程序由主程式提供觸發信號,各分系統內全部自動復位,并提供進行狀態保特繼電器及各各分系統完成標志繼電器
3.  分配X口和Y口目標功能
4. 劃定各內部寄存器,繼電器,延時器,計數器,子系統編號,人機界面上功能及相對的繼電器編號,屬各工位屬各分區的使用區域
5. 伺服及通信系統于調用程序
6.各分系統各調各的,最后是主程序編者檢測試機,其他的輔助,今晚試機OK,
------------------------謝謝網友,謝謝楊工為我們提供了一個共同進步的平臺!