樓主  發(fā)表于: 2008-11-02 09:44
我面式時考試題目如下:當1水泵工作到上水位滿后,當水池低水位時另2號工作,當2水泵工作到上水位滿后,1號再工作這樣交替工作,要示有低壓報警和復位(請用用繼電器控制)
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-10-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-11-05 18:20
這種情況你可用一種叫“交替繼電器”來控制。有的也叫“旋轉繼電器”如沒你所說的繼電器,你就要用中間繼電器實現這個交替動做了,會復雜很多。