樓主  發表于: 2008-11-25 09:28
在工作中某些問題
比如洗車機程序問題
在洗車的過程中,好多的動作是間斷的,滿足不同的條件都會啟動同樣的動作,自己編寫的程序怎么也避免不了雙線圈的錯誤。
在此想分享下各位高手是如何避免這樣的問題的經驗!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 09:30
用OR條件來觸發要輸出的點就可以了啊;或者就用置位/復位,或者KEEP指令都可以啊