樓主  發表于: 2008-12-09 23:20
如果CPU上MPI口的波特率被設置成了其它數值,如何恢復
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6787 個
工控威望: 38390 點
下載積分: 6651 分
在線時間: 9582(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-10 09:29
這里要補充的是:如果不小心將MPI的波特率設定到187.5K以上的話,那么是需要原裝電纜來進行修改的,山寨版的電纜只能到187.5K。

以上