liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2023-01-05
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-15 00:06
各位工程師本人單位因領導特殊要求需要改進一臺設備
在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候
繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑
殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝
或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-15 10:09
PLC斷電?您準備讓PLC斷電多久?

S7-200在未加電池盒的狀況下,只能保持5天,也就是說,如果5天不上電,那么連程序都丟失了。
在系統塊中的掉電保持區域隨著程序丟失將一起丟失。

因此您需要將數據寫入永久保持區,MB0-MB13是系統的永久保持區,您可以將數據寫入該區域,這樣就是沒有電也不會丟失數據。
或者使用SMB31,SMW32功能將數據寫入EEPROM中進行保存,但是要注意的是,EEPROM的寫入速度要慢于MB0……

同時,在程序的初始化中要讀取相關保存的數據~~

以上