shuaigeshi
蟄伏......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 220 點
下載積分: 700 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 01:13
很苦惱...編了一個小程序,下載到FX2N上能夠正確運行....可是轉換后下載到FX1S上就不能按我的要求運行了.....

什么原因  這兩種PLC區別很大么
qtvb168
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qtvb168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-18 14:27
X00應為上升沿有效,要不然,每次掃描都會執行的