樓主  發表于: 2009-02-20 16:23
如圖


這是三菱FX系列PLC某個程序的公共程序部分
不知道為什么要把變頻器先置位,然后復位?
這樣做有什么好處嗎?

還是這種變頻器必須這樣做。浚ㄎ夜烙的,因為不知道變頻器是什么型號的)
[ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5189 個
工控威望: 7412 點
下載積分: 158256 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-20 17:06
要看Y013實際上接的變頻器那個端子。

該程序應該是起到設備上電后消除變頻器報警的作用。

Y013是變頻器的復位端子(RES)的輸出信號。

而不是樓主理解的“把變頻器先置位,然后復位”。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!