yxbtjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 244 點
下載積分: 336 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2024-11-29
查看yxbtjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-11 23:18
當FXPLC控制伺服要求多段速運行時可以采用伺服驅動器內部速度設定來完成,如果采用人機控制伺服多段速度該怎樣做呢?謝謝賜教!
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2024-07-12
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-12 00:23
如果是三菱MR-J2S以速度控制模式,它可外部做7段控制(由參數先設好1~7段速度),如果要隨時任意調整則要透過DA模組來控制.
如以位置控制模式則以JOG方式運轉,要變更速度則改變脈波速度.