圖片:
請問在圖中DB10.DBD76,和DB10.DBD200中的數(shù)值怎么模擬才可以讓M1002.3有輸出
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數(shù)量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2299 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-03-12 08:53
DBD76的值要小于DBD200中的值才能使M1002.3有輸出