andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-21 15:40
因是初學西門子PLC編程,我編了一個很簡單的程序,但編譯時出錯,麻煩指點一下

提示“錯誤47,無效的網絡或網絡太復雜無法編譯”如圖所示,
錯誤提示


程序在這里
 
  測試程序.rar (3 K) 下载次数:52


希望高手幫忙解決,另外還有一個問題就是如果把這個程序里的輸入輸出狀態通過EM277傳送到上位機(PC),應該怎么編程,小弟拜謝了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2299 分
在線時間: 9493(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 17:18
通過EM277?

EM277支持的是DP從站或者MPI從站,你的PC上安裝有CP5611或者CP5613的通訊卡了?

你使用softNet對網絡狀態組態了?在Softnet或者在step7中組態PC Station項目,添加DP或者MPI通訊網絡,連接。

在PC端,你需要使用DP通訊協議或者MPI通訊協議(MPI通訊協議為非公開通訊協議),使用組態軟件或者自己使用編程工具進行編程,如果自己編程,需要西門子的Prodave軟件,實際上,只是需要Prodave軟件中的兩個Dll鏈接庫而已了。

以上