我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了,F(xiàn)在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-06 20:19
在供電系統中,我們的變壓器高壓AC10KV/AC400V,在低壓AC400V的中線(零線是直接接地)只有三相進開關,在供電系統中零線是不允許進開關(這一點是大家都知道)。你的發電機的中線是可以接在變壓器的中線上,但是注意你的配電系統不要偏流的太厲害,(偏流要調整)否則對你的發電機(變壓器)會有很大的傷害,甚至燒壞。比如一臺三相電動機,有一相偏流就會燒壞電動機。這一點要注意。如果燒壞發電機的話,多半是偏流引起的。現在在供電系統中都是采用的三相五線制。準確的說發電機的中線是可以接在變壓器的中線上的。