  大蝦們!  三菱FX2N-4DA的模塊   我用了兩個   改成0-20毫安輸出的     用了6個通道    但是1-5都沒有輸出,第六個有,但是輸出居然到了54毫安,

1-5 我在PLC監視最高只有593“數字量”。最低392。但模塊沒輸出     第六個我直接在觸摸屏加、減,加1等于變頻器頻率加1,才加到20HZ    就有54毫安的輸出
PLC里反映出來才  20X20=400       DA的說明書上    0-20毫安對應的是數字量0-1000!    那怎么會有那么高的電流值呢?  

1000的數字量等于50HZ   那么1HZ就等于20呀,


TO K0 K1 D100 K4     這個指令就是把D100\D101\D102\D103的數據傳送到第0號模塊的1、2、3、4.      但是沒輸出,      
TO K1 K1 D104 K2   這個指令和前面的一樣的哇!   第二個有輸出   就是高到54。


各位大俠、大蝦!    指教指教!       小弟跪謝了!。!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-22 21:40
電壓看成電流了吧