17KW 的空壓機頻繁啟動時,對車間的電網沖擊很大,整個燈都隨著空壓機的運轉而使燈光閃爍而頻繁燒壞,請教各位同仁,如果不用變頻器,星三角啟動來改良,還有什么方法可以做得更好呢??
聽說有種軟啟動器,是否可以適應在這種場所呢??jī)r(jià)格如何?謝謝
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-29 21:54
一般大于15KW最好降壓啟動,不想用變頻器就做個星三角,就個接觸器的問題,但是星三角好象只適用于輕載啟動,建議氣路做個改善,啟動時候不壓縮空氣,啟動完成后再切換,加個電磁閥
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。