sunrise
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunrise的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-04 18:47
        我要在觸摸屏做一個設值按鈕來控制電機的轉速,數值是0-4000,但要求按鈕上的數值是電機轉速0-1460,怎么辦?
望不吝賜教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158298 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-04 19:21
意思是觸摸屏上設置為0-1460而實際PLC中數值是0-4000這樣,并且是線性的趨勢??

這樣,將觸摸屏上設置的數值除以1460并乘以4000,就能得到想要的結果。
那么可以在PLC程序中作一段程序,將PLC讀取的0-1460經過以上公式處理后得到0-4000;
或者利用觸摸屏的腳本功能,在觸摸屏中將0-1460轉換為0-4000后在傳送到PLC供使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人!