FX3U輸入點老是損壞(采用漏型接法)。
當是檢查外部電路時外部的開關也壞掉了(一直為常通狀態),由于當時手頭上沒貨就沒把開關換掉,只是換了一個輸入點,現在剛換的輸入點沒兩天又壞掉了,不知什么原因造成的?
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-05 15:03
我感覺最省事、省錢的方法就是加一個繼電器,做轉換隔離處理。不過你的設備運行響應時間就長了一些。
gongkongren
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongren的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-05 15:06
最省錢、省事的辦法就是加隔離繼電器,但你的設備響應時間就稍長了一些。