時間的味道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 298 點
下載積分: 941 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-04-07
最后登錄: 2016-11-30
查看時間的味道的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-09 17:13
關于觸點燒壞后,如何處理??:
假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)!
需要在在程序中修改,有兩處用到了x100,
一處是警報用了常閉點,另外處是[mov  k4x100 D7000]
如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!?
謝謝了!


對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改
對于說使用mov  x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的!
希望還能有更好的方法!
[ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ]
盤龍
學習下先!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-04
最后登錄: 2012-07-24
查看盤龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 20:37
要么成組的換掉,即X100~X117換成K4X110或者K4X120,如果點不夠用,換X模塊啊,甚至可以用其他設備上的X模塊交換下啊,其他設備又不一定也會使用K4X100啊,只要注意將X100替換下即可啊