樓主  發表于: 2009-05-13 12:05
                                  請各位師傅幫助,發電機的三相電要和市電并網,那么相序怎么判斷。
ywangrui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 265 點
下載積分: 775 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2021-08-15
查看ywangrui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 10:00
最好用自動準同期,并網需要電壓、頻率、相位角三個條件,必須一致,如果不一致對發電機的沖擊太大