本人用的三菱MR-J2S-350A的伺服,電機是HC-SFS352。在調試過程中斷過伺服和電機之間的線,也就是說沒有斷伺服放大器的電,而斷了電機的電。剛開始還走了幾下,后就出現(xiàn)24號報警。現(xiàn)只要一上電就報警,查手冊說是輸出電源接地報警。查線沒問題。請問各位高手:是否是伺服放大器有故障了?這樣不斷放大器電源而斷電機的電源對伺服有影響嗎?
duan5984
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 87 個
工控威望: 238 點
下載積分: 568 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2014-01-16
查看duan5984的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-05-27 15:33
放大器壞了。我段時間還遇到了。如果是全新的那就是質量的問題了。如果之前用過那就是電機有短路才會把放大器給燒壞的。