溫度傳感器原來接在一個小型溫度控制器上,在25度電阻約10歐。
我要在觸摸屏顯示溫度,PLC是FX2N,屏是PROFACE,F(xiàn)X2AD模塊能聯嗎?如果不行,需要什么模塊和溫度傳感器。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-23 21:39
用一款帶有與顯示溫度同步輸出模擬量的溫控儀,用FXN-2A/D可以了。韓國產奧托尼克斯公司的有一款,價格比較好才400多元可用
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-27 15:04
PV值4-20mA傳送輸出到ad模塊就行