PLC在試驗臺上突然出現,桔紅色燈亮,此時開關已不起作用。

將開關打到STOP模式,幾分鐘后重新上電仍然桔紅色燈亮,這種情況,是不是只能求助經銷商了?

還想知道是如何造成這種故障的,將同一程序下載到其他PLC上完全正常,看來不是程序問題。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 16:37
型號 224XP DC/DC/DC 單機無擴展模塊

故障現象:PLC工作指示綠燈、故障指示紅燈,還有個黃燈三燈全部亮起(視覺感覺是橘黃色),IO點未亮,模擬IO無輸入,無輸出,但使用電壓檔測量模擬輸出點有21.5伏電壓,25毫安檔測量無電流。工作電壓24V正常。
不能與設備通訊,搜索所有波特率也不行,無從得知故障編碼,查說明有這樣一段:

..........有幾種可能的錯誤條件會使PLC無法通訊,在這種情況下,您無法檢視PLC錯誤代碼。此類錯誤表示硬件故障,要求修理PLC模塊;改變程序或清除PLC內存不能解決這一問題。



     有點兒暈呼呼的是什么造成呢?只有可能是電源波峰,使用的是24V /5A開關電源,PLC本身也有很好的濾波電路,應該不是電源高波峰造成的吧。
2樓  發表于: 2009-06-02 22:18
上面敘述的情況,是已經裸__體的情況,接線全拆掉了。