現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5283 個
工控威望: 7509 點
下載積分: 160330 分
在線時間: 3224(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-04-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 09:01
環境溫度升高時要加強固態繼電器冷卻效果