公司的一臺銑床的控制變壓器燒了(40年前的產物),買了個新的變壓器回來,型號不一樣,覺得只要電壓符合要求就沒事(都是380V輸入36V輸出):結果裝上去就把輸出側的保險給燒了,換了個保險還是燒:說明一下,輸出的36V是接整流模塊沒有其他的負載,整流模塊出來的+36V也有一個相同的保險,問題是整流出來的+36V的保險沒燒,就只燒交流36V的那個保險???



自藕變壓器與機床控制變壓器有什么區別,我買回來的是機床變壓器,以前燒的變壓器什么標示都沒有了???另外整流模塊我裝之前就量過沒有問題!現在我不要交流36V的那個保險沒發現問題.
[ 此帖被anddylihua在2009-06-15 21:12重新編輯 ]
飛刀,又見飛刀
okhello
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看okhello的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-21 22:09
機床用的變壓器一般用隔離變壓器較好,這樣從安全角度來說比較安全。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚