marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-17 10:30
氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-17 17:26
引用
引用第4樓wwcwwc于2009-06-17 13:37發表的  :
這個問題主要檢查接線.可以比較確定是接線錯誤問題.然后你測的電壓是在那里的電壓.(確認加到磁性開關上的電壓是24V).連接到PLC輸入口的連接也正確否?有時因為系統存在多電源,一些公共口接觸不良都會造成類似故障.

,回答的很經典
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 11:37
燒了是什么現象。中醫有望聞問切,實際做電氣的也要有這四個手段,還要加上自己的聯想功能,為什么以前是好的,現在壞了,工作環境如何,是否有人動過,等等,什么問題都要找到原因,不要盲目短接,更換,這樣會留下隱患,燒個磁開關最多500塊,燒你PLC可能事情就大發了。建議分析原因,排除隱患為主。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。