marcelinho
級別: 家園常客
![]() |
氣缸上的磁性開關PNP三線,一接通就燒壞,更換了一個新的也是如此,查電源24V正常,輸出端和電源之間也沒有短路,請教各位不知哪里出了問題? |
---|---|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
![]() |
此問題,十分的容易解決,你接在DC24VPLC內部電源上,首先認清你的磁性開關是NPN還是PNP 的然后正確接線(一般有三線和兩線的 你說的PNP為三線的 一般 24+為棕色 0V為藍色 信號線為黑色的 三根線不要混淆燒壞就不可能了) 總之 理清了 是否符合要求的電壓 自己用的磁性開關的型號 線的顏色所代表的含義 還有個小實驗你把兩個三線的磁性開關串聯使用,注意如何接線,不對的話很容易燒壞磁性開關的 注意三極管的極 無短路否則會燒壞的 僅供參考 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |