dlke2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlke2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-23 16:24
     我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次,F(xiàn)在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的!

     我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因。恳约敖鉀Q的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎?     小弟不甚感激!。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-23 20:56
我們廠里的機器,如果控制柜里有大電流的導線經過就有干擾。經常是dc24v的中間繼電器有微弱的閃爍,碰到這種情況我們采取的措施是機殼接地就搞頂了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    longfei1982
    飛飛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 3305 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2009-05-01
    最后登錄: 2016-07-25
    查看longfei1982的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-05 21:50
    你的汽缸線圈是多少伏的?如果是24伏的,加個中間繼電器,可以改成220伏的,這樣抗干擾強.