樓主  發表于: 2009-06-25 16:47
首先是一個晶閘管和電感串聯的觸發控制電路  如果換相時無電壓  會在晶閘管上產生個過電壓

這個過電壓我不太明白是怎么形成的   自己用微薄的基礎知識推斷了一下 但自己不能確定

希望大家指正  

     一般來說晶閘管壓降為0.7V  所以想本來晶閘管正向導通時候電壓就是0.7V  

在換相瞬間總電壓是過零  所以按理來說 晶閘管正向電壓因該是0  但是由于所串聯

的電感上電流滯后與電壓  所以電壓沒了但是電流還有  流過晶閘管  這樣電流乘

上晶閘管電阻又是0.7V    另外一點就是在交流電正半波的后期由于電壓下降 電感的特性

是阻礙電壓的下降 于是產生個補充電壓  這個補充電壓加到晶閘管上+原來的0.7V  

但我不知道這個補充的電壓大小是多少  是不是在換相零點時加給晶閘管  

但我還是覺德這不足以形成過電壓啊  一邊是電壓減小到0換相  一邊是補充電壓的減小

總覺得抵消了

還有就是想知道這個晶閘管上過電壓是正向電壓還是反向截止電壓+過壓  這都是疑問

望高人相助 詳細解釋下其中原理  謝謝  

duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-26 18:39
雖然理解不深  但看說的好象有道理  我也知道因為有過電壓  但不知道
這個過電壓的方向  在漏電感的作用下是個正向補償性大電壓  和其它相新形成的反向電壓相減  還是向加  想到這里腦子挺亂的   雖然實際中不需要了解很清楚  但還是很想弄明白  另外并聯個電容來控制過壓
是不是因為并聯兩邊電壓相等  而電容電壓又不能突變  所以晶閘管上的電壓也不能突變是不   但問題是并聯電壓已大的為主啊  這我又不懂了

哎 !!!    真是多謝了