魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-02 17:41
剛給PLC上電,一切正常,等一段時間PLC運行燈不亮電源燈正常輸入輸出指示燈也不亮,輸出全部是ON狀態,或者剛上電一切正常,一會PLC只是電源燈亮,其余都不亮,輸出全部OFF狀態,我覺得是PLC有故障,懂的老師幫忙看看。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 21:38
您的PLC是新設備上的還是正常使用了一段時間之后才出現這個情況的?
硬件故障、外部接線錯誤可能會導致這種現象,不好查找原因則可以采取替換法判斷故障所在。