yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1956(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-25
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-12 17:22
請教各位:
  有一運輸線,有三個電機傳動即A、B、C,由于輥徑及傳動比齒輪比不同,線速度顯然不一致,在50HZ時,A電機線速度為:24。52米/分鐘,B電機線速度為:24。98米/分鐘,
C電機線速度為:24。99米/分鐘,現在要求三段線速度相同,我想在沒有任何速度反饋的情況下,只調節三個變頻器的參數,能否實現線速度同步?主要改變哪幾個參數?
一笑而過
lv63878
學一點是一點,日積月累嘛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2023-04-10
查看lv63878的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 22:22
相對同步,精度不高。