用了1年多的FX1N-60MR檢查出6403故障,上電就閃紅燈,清除內存后STOP--RUN又閃,請問各位要如何解決?

錯誤代號列表[錯誤代號6403]

適用機型    FX系列PLC
錯誤代號(D8064)    6403
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
鎖存設備區域設置不良。
解決方法
請停止可編程控制器,正確的設置參數。
不知道要怎么才能正確的設置參數
多謝大家
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9603 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2025-04-04
查看zl6079的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 10:12
多謝各位
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9603 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2025-04-04
查看zl6079的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-15 11:34
圖片:
還是一樣啊,一寫PLC參數還是故障?另外請問下M8060-M8067要怎么復位,D8060-D8067數據清除
讀出來的變成這樣了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9603 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2025-04-04
查看zl6079的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-15 11:37
設置成默認值后一寫入PLC時故障燈就閃了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9603 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2025-04-04
查看zl6079的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-15 11:40
圖片:
監視結果變這樣了
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 405 點
下載積分: 9603 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2006-10-11
最后登錄: 2025-04-04
查看zl6079的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-15 14:59
沒法了,4008213030說可能是存儲問題