  程序說明:EM235用采樣交流電壓信號,1ms執行一次采樣中斷。將采樣值存儲到VW4000~VW4198中100個空間。并將VW4000~VW4198的值在觸摸屏顯示出來,用于觀察交流電壓信號波形。現在建立一個指針VD4488,并且把指針指向VW4000地址。然后將AIW0賦給×VD4488,然后VD4488加2進行指針偏移。當VD4488=4198時再重新初始化指針VD4488。

AIW0數據處理




數據存儲處理




-----------------------
現在問題出來了: VD4488的值竟然為134222128,而不是4000~4198之間的值。無法執行指針偏移以下的指令。這是為什么?VD4488存儲空間的值應該是個地址啊,怎么會是134222128?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-17 12:21
感覺你有概念性的錯誤。網絡2是中斷程序吧?
首先VD4488中如果是PLC的地址,那個數值是沒有錯誤的,在PLC表示的絕對地址的表述是那樣的。所以網絡2中的比較指令是錯誤,比較指令錯誤的。如果需要,你比須這樣試驗一下:
MWD &VB4000 VD0
mwd &vb4198 vd4
運行后觀察 VD0和VD4的值。不同類型的PLC可能數值也不相同,
我用的224XP,這分別是:134221728 和 134221926


你的指針賦值也有問題,建議你在VD4448中,放置偏移量。
然后這樣
賦值指針:
MOVD  &VB4000 ,AC1
ADD AC1,VD4488
保存數據及修正指針
MOVE 數據 *AC1
INC  VD4488
INC  VD4488
IF VD4488>100 than vd4488=0
中斷返回

你的程序中,找不到指針移動的語句;蛟S你在中斷以外移動了。(這不可能)
或許你認為那句是移動了,但是按照你程序的思想,你使用了>號,故移動指針指令是不執行的(實際因為概念性錯誤是永遠執行的,指針數據因此在大約4秒后,遭到破壞)、而而指針初始化操作的地址,VD4488也寫成了,VD488,所以,你的中斷程序沒有對指針進行任何操作。

這樣程序很清晰,AC0中是數據,AC1是地址指針。VD4488中是偏移量

這樣做還有個好處,特別是指針操作,使用累加器比使用內存來的快的多。畢竟你的程序使用了1毫秒中斷,需要很高的處理速度,有可能會發上上個中斷還沒處理完,另個中斷已經到來了,會發生中斷隊列溢出,、而而造成系統崩潰或采集數據失真。PLC的掃描周期通常在7毫秒左右,視程序大小,大的會長些,小的會短些。
你中斷程序中竟然還要調用子程序,你應該把數據準備好,或者直接讀取原始數據,分析與處理放在中斷以外。

其實你完全沒有必要使用1毫秒中斷,觸摸屏的顯示與PLC中的數據通常不同步,長的能相差2秒以上呢。如果把中斷調整到10或50毫秒,調試起來會很輕松。也沒必要追求指令執行時間。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-07-17 13:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
  • 棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
    http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
    醉湮邃虞
    醉湮邃虞話老黑
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1577 分
    在線時間: 209(小時)
    注冊時間: 2009-01-16
    最后登錄: 2015-03-18
    查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-18 10:32
    你是要用圖形顯示數據吧?
    作一下數據轉換,不過要知道最大值或最小值。
    比如最小值是-2000,最大值是+5000
    將-2000---+5000轉換為0--6999的數據,就可以處理了